在工程和使用中出现很多的模拟信号从现场传送到DCS后,数据波动加大,如何抑制干扰
发表于 2010-1-28 17:27:42 |Error| 显示全部楼层
同问,工业现场的抗干扰问题,比较头疼。。。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 17:31:19 |Error| 显示全部楼层
我公司是做称重的,在配料现场,毫伏级重量信号均是就近接入二次仪表,输出4~20ma电流信号与中控。当然,需要屏蔽。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 19:23:47 |Error| 显示全部楼层
把信号统一调理成同一类型,例如4-20mA,后再远传,
接地也很重要
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 14:36:45 |Error| 显示全部楼层
加信号隔离器,如果信号波动大可加信号滤波电容
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 22:12:31 |Error| 显示全部楼层
二次侧加隔离变压器,电缆加屏蔽,接地做好。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-11 14:35:04 |Error| 显示全部楼层
安装布线隔离、屏蔽以及接地要求比较严格
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-7 20:08:28 |Error| 显示全部楼层
加装信号变送器可解决,屏蔽也很重要
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-12 15:00:59 |Error| 显示全部楼层
加信号隔离模块应该可以解决大部分干扰
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-4-25 20:42:23 |Error| 显示全部楼层
加信号隔离的所谓解决,其实只是隔离器本身做了一些滤波而已,也引入了滞后环节。信号该怎么进隔离还怎么进。

隔离的主要作用是把控制接收端与外界信号进行电气隔离,避免破坏性风险,也避免外界信号的干扰通过电路进入中心控制。

工程模拟量,除屏蔽、接地、电缆分离敷设、隔离等措施,一般都在中心控制作数字滤波处理。取出需要的频率数据,分离开无用频率的数据。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-8-23 17:17:59 |Error| 显示全部楼层
接地时有什么注意事项吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-8-23 20:54:55 |Error| 显示全部楼层
加大过滤电路吧?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-8-24 16:02:52 |Error| 显示全部楼层
将信号放大再传输
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-4 11:59:46 |Error| 显示全部楼层
输入信号用4-20mA,加滤波电容和屏蔽电缆肯定没问题
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-9 20:45:40 |Error| 显示全部楼层
1、整个系统接地必须规范。
2、信号线与动力线分开走,避免干扰。
3、增加隔离器滤波。
回复 顶 踩