请教各位前辈,在没有蒸汽的情况下,如何规划涂装线的恒温恒湿的空调系统?
发表于 2010-1-28 15:15:23 |Error| 显示全部楼层
天然气及喷淋。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 16:44:17 |Error| 显示全部楼层
能量来源无非几种,实在都没有只能用电了。。。。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 19:15:29 |Error| 显示全部楼层
天燃气直接加热,喷淋,冷冻水制冷。(我们这是这样采用的)。但是调漆间空调必须采用蒸汽或高温水加热,因为考虑防爆问题。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-29 13:21:38 |Error| 显示全部楼层
  经济师考试经过这么多年的发展,考试制度和形式已经趋于完善,考生人数也是逐年递增。由于其考试难度相对于其他职称考试科目来说相对简单,因此经济师考试成为了众多考生的首选。为了顺应社会的发展以及考试自身发展的需要,2009年经济师考试教材进行重新编写,以往各类教材均以不适用。



  其次因为注册会计师事务所的最高管理层在事务所处于特殊地位,业务承接风险控制一般由其负责,承办业务的注册会计师处于被动地位。

  美国多名经济师认为,美国制造业、金融业、零售业和建筑业等主要行业裁员激增,显示失业情况迅速恶化,也反映了美国经济正在转型。而在职人员即便是法律专业出身,但对于一些专业知识大多忘得差不多了;再次,大三学生在记忆力和体力上也比在职人员有优势。

  因此在医院工作的执业药师们希望能松绑,能与其它行业的技术工作者一样,应该成为自由职业者,利用空闲时间,凭着自身拥有的临床医学知识和临床药学知识做兼职,为广大基层群众做好药学服务。

  作者呼吁监管部门重视审计师地缘联系对审计独立性的不利影响,出台监管措施,遏制审计师本地化现象,以促进资本市场健康发展。

  财政部注册会计师考试委员会2001年印发了《注册会计师全国统一考试违纪作弊处罚规则》,对加强注册会计师考试工作发挥了积极的作用。

  在投资实践中,我们提醒大家还要关注一种情况:某些地方性质的事务所,有可能将公司迁往北京、上海等地,给人们一种全国性大所的印象,但尽管其注册地变了,客户却仍然是原先的客户。

  因为干任何一个工作都会有工作经验,工资都会随着工作经验的增加而增长,以后也可以跳槽到更好的单位。照此推论下去,岂不是天下没有失业的人群了吗?其实由于年龄和学历的限制,有报关证而找不到的人员大有人在。

  是指这样一种制度背景:由于历史原因,我国会计师事务所曾长期挂靠政府部门,在上市公司大部分由国有企业改制而来的情况下,审计师与客户具有共同的政府背景。

  将于2009年9月19日至20日举行;按照原考试办法组织的注册会计师考试,将于2009年8月28日至30日举行。

  据悉,目前全国许多省份至今未组织开展师承人员的考试项目,许多民间中医师求证无门,有的改行,有的仍在''非法行医'',随时有被查处取缔的危险。

  目前各行各业人事制度、职业制度都在不断改完善,坚冰行业的公立医院亦将改革其人事制度,完善医务人员职称评审制度,实行岗位绩效工资制度,探索注册医师多地点执业的办法和形式。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-3 23:14:51 |Error| 显示全部楼层
加热方式可用热水或电加热,除湿和降温可用冷冻水或冷媒(R134a等)直接换热,没有蒸汽加湿最好用喷淋。
功能段配置顺序:初效过滤、表冷、加热、加湿、风机、消声、中效过滤
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 10:54:23 |Error| 显示全部楼层
这个很好规划的,跟专业空调厂家沟通一下就解决了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 16:50:35 |Error| 显示全部楼层
1)使用热水代替蒸汽是很好的措施,
2)如果没有热水,那就是用天然气:
冬季:一次加热使用天然气升温增焓,然后使用高效雾式喷淋直接等焓加湿到送风要求的温湿度,可以保证送风温度正负1度,湿度正负5%(关键是天然气加热的稳定性和加湿系统的设计)。
夏季:使用表冷除湿至焓湿图上的某个点,然后二次加热升温减湿(最好还是热水,较稳定)。
过渡季节要特殊考虑,以上仅为控制思路,详细的温度控制点等要在焓湿图上去选取,通过plc来自动计算和控制。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 16:51:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-4 16:52:07 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zhjw2010


 楼主| 发表于 2010-2-5 21:10:37 |Error| 显示全部楼层
不错,谢谢楼上解答,我现在设计的是热泵机组。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-6 08:40:52 |Error| 显示全部楼层
找个专业的厂家,问问不就知道了,再找个样本看看,呵呵
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-3-7 22:13:16 |Error| 显示全部楼层
回复 4# qaz12411

据说现在调漆间空调有用天然气直燃加热的,不知道真的还是假的!