球罐如果需要整体热处理
是热处理前将地脚螺栓预埋好还是热处理后在埋地脚螺栓,然后灌浆?
我两种情况好像都听说过,请问大家现场遇到的是什么情况?

相关帖子

发表于 2010-2-17 00:16:33 |Error| 显示全部楼层
热处理后再埋地脚螺栓,可以二次灌浆
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-17 08:53:57 |Error| 显示全部楼层
当然是在安装前(也就是在热处理前)就将地脚螺栓预埋好,热处理时将地脚螺栓松开使球罐自由膨胀,地脚环螺栓槽的长度和位置在设计时已经考虑。