找回密码
 注册会员
查看: 799|回复: 8

[讨论] 空调

[复制链接]
发表于 2010-1-17 19:23:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
正在做一条涂装线送气系统,蒸汽加热系统的减压阀不起作用,请大家谈谈?
发表于 2010-1-17 21:27:54 |Error| 显示全部楼层
是不是系统供气压力很低,供气压力有几个压?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 15:32:37 |Error| 显示全部楼层
换个减压阀,
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-18 16:27:44 |Error| 显示全部楼层
蒸汽压力不低,减压阀前有8公斤.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 20:13:21 |Error| 显示全部楼层
从新选择减压阀 直到能满足减压要求的型号
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-19 20:01:13 |Error| 显示全部楼层
头痛的是我们所的都有问题!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 17:21:08 |Error| 显示全部楼层
看来不是一般人能够解决了,麻烦,头大啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-3 14:38:39 |Error| 显示全部楼层
我也不懂 帮顶下 望高手解决
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-3 22:28:23 |Error| 显示全部楼层
能把具体情况说一下吗?比如蒸汽减压前的压力、温度和你需要减压后的压力、温度?你现在使用的减压阀的型号及参数等?