找回密码
 注册会员
查看: 859|回复: 10

[求助] 涂装车间格栅的处理办法

[复制链接]
发表于 2010-1-5 12:31:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
涂装房的格栅能否使用高压水清洗
发表于 2010-1-5 13:11:28 |Error| 显示全部楼层
可以啊,我们这边就是用高压水冲洗
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-5 13:29:57 |Error| 显示全部楼层
高压水压力是好大的,多少公斤力的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-5 13:39:57 |Error| 显示全部楼层
也可使用氢氧化钠强碱液蒸煮后冲洗
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-5 14:23:54 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 zhyr_xg 于 2010-1-5 14:28 编辑

压力30-220bar,280kg高压水枪
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-5 14:32:47 |Error| 显示全部楼层
可以考虑用高温处理,比较实际一些.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-5 20:19:40 |Error| 显示全部楼层
高温处理容易格栅变形,我们也是用高压水枪,听说有的在干净的格栅上涂一层隔膜剂,需要清理的时候,用水冲一冲就好了
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-6 14:52:29 |Error| 显示全部楼层
我就想过用隔膜剂,介绍家比较好的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-6 16:54:01 |Error| 显示全部楼层
采用热洁炉也是一种比较好的方法
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 16:21:35 |Error| 显示全部楼层
高压水枪,250kg左右,或者采用先脱漆,在用水枪冲,这是水枪的压力就可以小很多,设备投资就小了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 20:10:55 |Error| 显示全部楼层
我们单位的采用不锈钢格栅  脱漆采用高温烘烤!