找回密码
 注册会员
查看: 1861|回复: 14

[求助] 封头拼接,100%RT。避免不了开孔。。。。。。

[复制链接]
发表于 2009-12-25 17:54:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
封头拼接,100%RT。避免不了开孔,在封头上,是个小接管,正好在焊缝上。


请问

怎么办!  要怎么做!
发表于 2009-12-26 12:18:37 |Error| 显示全部楼层
已经进行了100%RT,直接开上就行了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-26 17:47:29 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-28 11:00:52 |Error| 显示全部楼层
这不是找茬的事,要讲道理,那个规范也没有规定不允许在焊缝上开孔!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2009-12-28 15:50:43 |Error| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-28 18:02:03 |Error| 显示全部楼层
经过探讨,还是按3倍的直接,RT  III级  增拍了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-31 08:20:22 |Error| 显示全部楼层
最好是封头不拼版,如果实在避免不了,应该把该接管的D类焊缝UT或RT探伤,就是说最大程度的保证其安全性。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-30 12:55:29 |Error| 显示全部楼层
这个好办,把封头的拼接缝适当转一定的角度,避开开孔就可以聊,一般要避免在焊缝上开孔,一开始就要在封头拼缝时就应考虑。另外还要考虑介质、压力等使用条件,不能说是找茬。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-31 09:19:11 |Error| 显示全部楼层
翻标准啊
标准上写得清清楚楚的,要找碴 就投诉他
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-31 10:32:15 |Error| 显示全部楼层
按标准啊
国家标准或者国际标准执行
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 10:21:31 |Error| 显示全部楼层
一切按标准办事。只要符合标准就行。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 11:45:00 |Error| 显示全部楼层
监检的都是认死理的,讲不通
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-23 16:01:00 |Error| 显示全部楼层
没有事,都100%了,PASS
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-23 16:28:37 |Error| 显示全部楼层
已经100%探伤了,没问题啦,最多在接管焊上去在对接管焊缝进行探伤就可以了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-7-21 17:29:15 |Error| 显示全部楼层
这个我没碰到过,长见识了!
回复 顶 踩

使用道具 举报