本人属于初学者,碰到了一个问题,调试的时候,四元体风机过流,都有些什么原因和哪些解决方案啊?请高手指点啊?
发表于 2009-12-16 10:36:06 |Error| 显示全部楼层
什么意思呢,风机过流?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-16 10:55:51 |Error| 显示全部楼层
风机润滑不到位,风机轴有卡死现象,电流三项不稳电机过载检查风机叶片、轴卡死情况。
   启动时先关闭出口,启动后慢慢打开。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-23 18:07:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢你的指点,关于后一句“启动时先关闭出口,启动后慢慢打开”是什么意思啊?怎么实现呢? 3# 18946911
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-27 21:56:33 |Error| 显示全部楼层
这个不清楚,有专家能出来讲讲么
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 16:45:56 |Error| 显示全部楼层
风机和水泵的调试原理其实是一样的,第一次调试时,需要将出口风阀关闭,再慢慢打开出口风阀,将风量或者风压调到合适的位置。

至于过载,是不是选择的风机风量过大,或者皮带等是否有松动,建议风机厂家来调试。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 15:53:22 |Error| 显示全部楼层
至于过载,不是选择的风机风量过大,而是可能小了。或者这么理解是载荷过大,取风口的阀门调小点,风机带不动,将转速降下点可以试一试。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-5-2 16:48:09 |Error| 显示全部楼层
四元体、三元体、RTO、TAR搅成一团了