耐火耐候钢的研究与应用

耐火耐候钢的研究与应用.rar

73.64 KB, 下载次数: 11

发表于 2009-12-28 13:47:54 |Error| 显示全部楼层
很好,花费流量少,内容多,值得下载!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-28 23:39:00 |Error| 显示全部楼层
HRB500级钢筋设计施工要点

HRB500级钢筋是我国新研制开发用于混凝土结构的热轧带肋钢筋,具有强度高、延性好的特点,性价比明显高于目前使用的HRB400、HRB335钢筋,目前已纳入国家产品标准。
2007年11月23日,省建设厅组织召开了HRB500级钢筋推广应用专家论证会,形成以下论证意见:现阶段HRB500级钢筋已初步具备工程应用条件,可在工程中进行试点应用。为积极稳妥的推广HRB500级钢筋,在目前该钢筋未纳入设计、施工规范的情况下可暂按本文要求进行设计、施工,未明确处均应按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)等有关规范的规定执行。待国家关于HRB500级钢筋的规定颁布后,按国家规定执行。
1  材料
1.1 钢筋
1.1.1  HRB500级钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。HRB500级钢筋产品质量检验等应符合《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007的规定。
1.1.2  HRB500钢筋的力学性能应按表1.1.2采用。
表1.1.2   钢筋的力学性能
公称直径d
(mm)        屈服强度
σs(N/mm2)        抗拉强度
σb(N/mm2)        断后伸长率
A(%)        冷弯
180º        反弯
(先正弯90º后反弯20º)
6~25
28~40        500        630        15        6d
7d        7d
8d
        注:弯曲试验后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。
   1.1.3  HRB500级钢筋的强度标准值ƒyk和抗拉强度设计值ƒy、抗压强度设计值ƒy´及箍筋抗剪强度设计值ƒyv应按表1.1.3采用。
表1.1.3   钢筋强度标准值和设计值(N/mm2)
符 号        公称直径d
(mm)        强度标准值
ƒyk        抗拉强度设计值
ƒy        抗压强度设计值
ƒy'        箍筋抗剪强度设计值
ƒyv

6~40        500        420        420        360
注: 在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300 N/mm2时,仍应按300 N/mm2取用。
1.1.4  抗震设防的框架结构,纵向受力钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
1.1.5  钢筋的弹性模量Es应按2.0×105 N/mm2 采用。
  1.2  混凝土
1.2.1 配置HRB500钢筋的混凝土强度等级
1  现浇楼盖及屋盖的普通梁板结构,混凝土强度等级不应低于C25;
2  预应力结构中用作非预应力钢筋时,混凝土强度等级不应低于C30;
3  抗震设计的混凝土结构、混凝土强度等级应符合下列要求:
当按二、三级抗震等级设计时,混凝土等级不宜低于C25,当按一级抗震等级设计时,混凝土强度等级不应低于C30。
1.2.2  混凝土强度标准值、设计值、弹性模量、疲劳强度设计值等参数均应按《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002执行。