我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
2要经常检查风管系统的接地装置,保持良好接地,防止静电聚积;
3严禁系统运行时在风管上切割、焊接,避免铁粒或松动的螺钉落入风管,产生明火、撞击产生静电而引起爆炸;
4选用防爆风机,并应配备一定数量的二氧化碳灭火器;
5在风管上设计安装泄爆装置,并经常检查泄爆装置的可靠性。
2.3.7
风管钢架的安全及安全防护
风管上应设置必要的调节和测量装置(如阀门、压力表、温度计、风量测定孔、采样孔等),并设在便于操作和观察的地点。如需设置在不便于观测的位置(如较高),应用钢架架高设操作平台。涉及钢架结构的机械安全、安全防护等安全问题。具体要求见2.5.4。
2.3.8
风管制作、安装的安全问题及措施
风管在制作、安装过程中常出现材料不符合质量要求、扭曲及弯头角度不准确等问题,导致法兰盘垫片不严密、风管漏风、颤动产生噪声等后果,造成不应有的负荷损失,影响风管的使用寿命。主要安全措施有:
2.3.8.1
风管制作安全措施
执行《通风与空调工程施工及验收规范》的有关规定:
1风管制作前,先检查材料出厂合格证书和材料质量证明,然后检查材料外观,测量钢板厚度;
2展开下料时,应该对板料严格角方,对每片板料的长度、宽度以及检验对角线,使它们的偏差控制在允许范围内;下料后的板料,应该将风管相对面的两片板料重合起来,检验尺寸的准确性;板料咬口预留尺寸必须正确,以保证咬口宽度一致[30]。
2.3.8.2
风管安装安全措施
1在风管穿过需要封闭的防水、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。
2风管安装必须符合下列规定:
①风管内严禁其他管线穿越;
②输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过辅助生产房间时必须严密,并不得设置除尘布袋接口;
③室外立管的固定拉索 严禁在避雷针或避雷网上;
④不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施。
3有强烈振动的管道与建筑物、构筑物或支架的连接,不应采用刚性连接;辐射强噪声的管道,宜布置在地下或采取隔声、消声处理措施。
4风管安装用支、吊架按规范要求设置。
5风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验。
2.4
风机的安全问题分析及措施
风机极其电机可能暴露在露天的环境下工作,因此要给电机设计防雨雪的外罩。另外,风机的电机等及其他重型设备,在设计时要考虑到检修的方便,应在合适地点设计有起重设备,以便检修和安装的需要。
2.4.1
调节风机风量的措施
在风机风量调节方面,以往仅靠在风机进风管安装调节阀和液力偶合器使风机变速,现在已有多种变频调速器,适用于不同规格的电机,因而风量调节更易实现。
除尘系统风量调节,离不开流量监测,已开发出含尘气体流量连续监测装置,具有不堵、阻力小、应用方便等特点,可更好的适应现代工业的需要。
2.4.2
风机防噪声和振动的安全措施
风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。为了使风机的噪声达到国家标准的卫生要求,要对风机噪声和振动采取治理措施:
1在风机的进、出口处设计、安装阻性消声器;
2如对降噪有更高要求(如风机离办公区、生活区、幼儿园太近等),可采用消声、隔声箱密闭风机;
3在风机与地基之间设置隔震器,各组隔震器承受载荷的压缩量应均匀,安装时高度误差小于2.0mm;
4风管与风机连接处采取柔性连接,避免风机或者风管因任何一方的振动影响另一方。
2.4.3
风机等的电器安全措施
风机及其他设备电机的选型应满足工艺和生产的要求,在露天工作时要设计防雨雪的外罩。所采用的电器要国家指定机构的安全认证标志。要有触电保护、漏电保护、短路保护等安全措施。
2.4.3.1风机、除尘器、输灰系统电器的直接接触电击防护措施
1采用电阻率大于107Ω•M的绝缘材料,避免电场强度高于材料的临界值,防止绝缘击穿;对长期使用的绝缘材料要定期更新,防止绝缘老化;正确安装和使用设备和线路,注意防潮防腐蚀,防止绝缘损坏。
2对大功率电机、风机等高压设备,变压器,闸刀等应设置护栏、加护罩、设置防护箱等屏护设施。金属制成的屏护设施要有良好的接地。
3导线与除尘管设备,电器与电器之间要有国家标准规定的安全间距。
①架空线路安全间距措施见2.2.2.3。
②用电设备安全间距措施:
1除尘系统中明装配电箱底口距地面不低于1.2m,暗装配电箱距地面不低于1.4m,明装电能表距地面不低于1.8m;
2常用开关电器的安装高度为1.3~1.5m,开关手柄与除尘设备卸料器之间保留150mm,墙用平开关,离地面1.4m。明装插座距地面1.3~1.8m,暗装可取0.2~0.3m;
3控制室等内部灯具高度应大于2.2m,低于2.2m时应采取适当安全防护措施;户外灯具安装高度应大于3.0m,在墙壁上安装时,可降低到2.5m;
4起重设备线路的最小间距,1kV及以下应大于1.5m,10kV及以上大于2.0m。
③检修安全距离[1]措施:
1低压操作,人体及所携带工具与带电体之间的距离不小于0.1m;
2高压操作,10kV电压等级时,距离0.4~1.5m;35kV电压等级时,距离0.6~3.0m。
2.4.3.2
风机、除尘器、输灰系统电器的间接接触电击防护措施
1风机、除尘器、输灰系统电器的金属外壳,都应采取保护接地、保护接零等安全措施;
2在电器上安装漏电保护装置,提高本质安全程度。
2.4.4
风机轴承温度升高原因分析及安全措施 |