1、  总则
1.1
为满足工程设计中对南京桥架的安装要求,特编制此暂行规定。待国家规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国家规定为准。

1.2
南京桥架厂供工矿企业和民用建筑敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。

2、  电缆桥架的安装
2.1
南京电缆桥架的总平面布置应作到距离最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修和敷设电缆的要求。

2.2
电缆桥架应有足够的刚度和强度,对电缆提供可靠的支撑。

2.3
电缆敷设后,电缆桥架的挠度应不大于电缆桥架跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应不大于电缆桥架的跨度的1/150。

2.4
电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。

2.5
电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧。

2.6
电缆桥架与各种管道平行架设时,其净距离应满足下列要求:

2.6.1
电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气管道等)平行架设时不小于400mm。



2.6.2
电缆桥架与具有腐蚀性液体管道平行架设时不小于500mm。



2.6.3
电缆桥架不宜在输送具有腐蚀性液体管道的下方或具有腐蚀性气体管道上方平行安装。当无法避免时,应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。



2.6.4
电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层时不小于500mm,无保温层时不小于1000mm。



2.6.5
电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装,当无法避免需在热力管道上方平行安装时,应不小于1000mm,其间应采取有效的隔热措施。


2.7
电缆桥架与各种管道交叉时,其净距离应满足下列要求:



2.7.1
电缆桥架与一般工艺管道交叉时,不小于300mm。



2.7.2
电缆桥架与具有腐蚀性液体管道下方或具有腐蚀性气体管道上方交叉时,应不小于500mm,且在交叉处用防腐蚀盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm,(d为管道外径)。



2.7.3
电缆桥架与热力管道交叉,热力管道有保温层时,应不小于500mm,无保温层时,应不小于1000mm,且在交叉处应用隔热板(例如石棉板)将电缆桥架保护起来,隔热板长度应不小于d+2000mm。(d为热力管道保温层的外径)