最近遇到一个问题~由于管道好像比较细,所以说处理风量达不到要求,请问有无办法在不改变现有设备的基础上使其达到处理能力。
要求处理风量40000,管道直径才700mm,而风机风量为42000-46000,压力才2200Pa 。如果改管道的话是个麻烦事。
发表于 2009-12-4 19:04:44 |Error| 显示全部楼层
我对这个不懂!!!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-4 19:38:57 |Error| 显示全部楼层
就不知道你管道的风速是多少了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-4 22:10:36 |Error| 显示全部楼层
是冷风道的设计,要好好算算的.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-5 10:59:31 |Error| 显示全部楼层
管道应该取Φ900压力损失才会小一些,至少应该取Φ850。楼主说不是很清楚,管道多长,有多少弯头啊??????
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-5 15:19:22 |Error| 显示全部楼层
大小管道加一块有30多米长啊~~集尘点不少~所以有7、8个弯头呢~~
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-5 16:21:23 |Error| 显示全部楼层
必须改管道,主管太细了。系统阻力过大,所以风量上不去。按你的风速近30m/s,处理的是什么粉尘需要这么高的风速?风速只要略高于粉尘的最低悬浮速度就可以了。尤其局部阻力损失大小是和风速的平方成正比的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-5 17:17:20 |Error| 显示全部楼层
风机全压才2200Pa?
只是用于排风吗还是要接收尘器?
如果还接了收尘器,恐怕风机全压也危险。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-5 19:46:50 |Error| 显示全部楼层
通过你介绍的系统参数,可以断定整个系统设计完全是原理上的错误,管道过细导致整个系统压力损失过大,已经超过了风机的全压,所以风机会出现风喘现象,长此下去,风运行在一个不平稳的状态,风机会出问题。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-6 12:43:06 |Error| 显示全部楼层
风速18m/s;管道直径850mm即可,不知道几个弯头?压力低了点!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-6 15:10:54 |Error| 显示全部楼层

RE: 管道风速问题

你是怎么计算的,过滤风速30m/s   有你这么算的吗
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-6 17:21:52 |Error| 显示全部楼层
风速太高了,管道太细了,不能嫌麻烦,一定要改管道!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-7 15:47:39 |Error| 显示全部楼层
这都些什么啊 都不说清楚
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-7 16:24:30 |Error| 显示全部楼层
还是没搞懂
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-8 08:53:15 |Error| 显示全部楼层
方法错了,要重改管道,,看看改吸风罩有用不?
回复 顶 踩