刚刚接触到喷漆设备,搞不清楚喷漆室与喷烘一体室送排风的风压匹配问题?
正压和负压又如何计算呢?
望高手赐教!
发表于 2009-11-27 14:48:53 |Error| 显示全部楼层
送风与抽风大小,一般要求正压
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 17:12:25 |Error| 显示全部楼层
送风与排风的正压需要维持多大
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 18:13:54 |Error| 显示全部楼层
喷漆间相对于洁净室为微正压,即喷漆间的压力大于洁净室的压力;目的在于喷漆间的门打开后,喷漆间的空气往洁净室吹,防止喷漆环境被污染。
洁净室相对于喷漆间为微正压,相同的道理。
喷漆间、洁净室的微正压,都需要送、排风来保证,送风量大于排风量。送风量和排风量的比值是个经验值,考虑风阻及其他因数的影响,大概在1.1~1.2的范围内。

评分

参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 20:40:41 |Error| 显示全部楼层
我们单位的是 为负压啊
同样是喷漆室与洁净间紧挨着呢 !
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 21:48:22 |Error| 显示全部楼层
回复 6# hanwudadi
我碰到有的企业为了省钱就不保持微正压了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-18 09:18:25 |Error| 显示全部楼层
我来说几句,是正压还是负压要看工件的具体要求:
1、如果表面要求高,如轿车喷涂,则为正压,防止喷漆室外空气污染工件
2、如果要求不高,则为负压,防止喷漆室内漆雾外溢
一句话,具体情况具体分析
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-18 22:28:36 |Error| 显示全部楼层
喷房内的微正压一般为多大,供排风机风压计算依据?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 20:57:28 |Error| 显示全部楼层
喷漆间相对于洁净室为微负压,即喷漆间的压力小于洁净室的压力;目的在于喷漆间的门打开后,洁净室空气往喷漆间的吹,防止喷漆粉污染洁净室。
[]
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-23 15:03:31 |Error| 显示全部楼层
喷漆房的正压和负压式由送风和抽风决定的,一般要求高无尘线会采用微正压,也就是送风稍大于抽风,保证车间里的微粒和灰尘不会影响喷涂,如果要求一般则会采用微负压,保证油漆雾不会污染车间

评分

参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-23 21:41:34 |Error| 显示全部楼层
都是高手啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 17:09:47 |Error| 显示全部楼层
一般都是保持微正压
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 14:44:28 |Error| 显示全部楼层
微正压对头
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 20:18:05 |Error| 显示全部楼层



    有理,负压以后消防要求也就低了,消防标准上一般都是负压,但高标准装饰涂层还是要正压,因此对防爆区域划分要大一些