皮带机的软启动越来越流行啊,好评最多的是变频器,我们没有使用过,如果改造,只需在电机前加一台变频器吗,其他构造还要改动吗,液力耦合器要更换吗?如果是B=1000  双110KW   带速1.6   630t怎么选型啊谢谢指教
发表于 2009-10-14 22:21:00 |Error| 显示全部楼层
一拖多就是一台变频器带多台电动机。变频器的容量为多台电机容量的总和(以电流为基准),最好再放大10%~15%。同时,要保证每台电机带载合适,有多大劲出多大力,既不空跑,也不过载,各施其职,相互配合,和平共处;但控制不好,有的负载重,有的负载轻,有的累死,有的闲死,结果负载重过重的电机发热烧了,整个系统瘫痪,得不偿失。

液力耦合器是机械装置 变频器并不影响 不用更换

评分

参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
daluzhoubo + 2 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-15 09:07:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢赐教,还想请教如果是新设计也不需要耦合器吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-15 15:31:47 |Error| 显示全部楼层
偶合器肯定需要的啊 电机直接拖动 你不怕烧了电机啊
我是说 变频器选择与液力偶合器的选择是2个方面的
互相几乎没有参考性
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-15 16:33:58 |Error| 显示全部楼层
呵呵,见笑了,谢谢谢!