找回密码
 注册会员
查看: 8501|回复: 18

一皮带机双驱动电机电流为什么不一样?

[复制链接]
发表于 2009-9-24 10:01:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
有一条皮带机采用的是相同的双驱动,经皮带试运行一段时间后,电机1电流小于额定电流40.2A,电机2电流竟然大于额定电流?驱动是电机2x355KW,6KV,通过液力耦合器、减速器和联轴器带动传动滚筒来运行的。
    猜测是不是液力耦合器加的油量不同造成的?为什么呢?请各位帮忙分析一下。谢谢!
发表于 2009-9-24 19:47:17 |Error| 显示全部楼层
功率不一样,应该和耦合器关系很大。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 23:34:39 |Error| 显示全部楼层
请问楼主两个电机是连在同一滚筒还是各自联结不同的滚筒?。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-26 06:35:41 |Error| 显示全部楼层
那是多长的皮带机?怎么功率那么大?355kw?做什么用的?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-26 07:32:39 |Error| 显示全部楼层
是液力耦合器加的油量不同造成的.液力耦合器靠油传递扭拒。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-26 09:15:41 |Error| 显示全部楼层
从楼主给出的信息只能得出胶带机功率不平衡造成的,至于到底是什么原因得补充数据才能分析得出.
回复 顶 踩

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2009-9-27 08:35:45 |Error| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-27 16:49:28 |Error| 显示全部楼层
补充:两个电机连在同一个传动滚筒上,是一条B=1600,L=277.5m的港口装船皮带机。是液力耦合器的原因么?油量不一样电机电流就不一样吗?什么道理?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-27 21:30:38 |Error| 显示全部楼层
应该是液力偶合器的原因,因两台电机同在一个传动滚筒上,应该是同步的,如果偶合器的充液量不一致,则传递的功率也不一致,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-27 22:19:43 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-28 18:52:49 |Error| 显示全部楼层
各位忽略了一个重要的:传动滚筒的胶面磨损不一,造成滚筒的直径大小不一,也是造成电流不一样的原因!!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-28 19:40:14 |Error| 显示全部楼层
如果正常差距不大属正常,两个滚筒处皮带张紧力不同,电机转矩就不同,电流也不相同。如果差距较大,就要检查电流小的电机等机电设备。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-28 21:16:14 |Error| 显示全部楼层
你说的双驱应该是在一个滚筒上吧,这主要是由偶合器的冲油量和特性有关,还有与电机的特性也有关。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-28 22:01:12 |Error| 显示全部楼层
同意是耦合器的原因
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-9 13:02:20 |Error| 显示全部楼层
液力耦合器靠油传递扭拒,负载小时应该相同,负载大时油量不同传递扭拒也不同,是液力耦合器加的造成的,具体可查液力耦合器使用说明.
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-4 04:06 , Processed in 0.232884 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表