我的变压器输出端连接的是控制电路,控制电路上主要有6个接触器的线圈,还有5个指示灯。我的变压器是选择380降到220V的,主要变压器是根据容量选择的吗?
发表于 2009-9-23 11:52:04 |Error| 显示全部楼层
控制电压选定后,变压器的容量应根据控制回路接触器的容量来定。

评分

参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
lzj_ele + 2 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-23 14:01:50 |Error| 显示全部楼层
是根据控制电路接触器线圈的容量吧?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-23 17:54:03 |Error| 显示全部楼层
根据同时吸合的接触器线圈容量之和再加20%以上的余量套用满足的规格就OK。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-23 20:54:01 |Error| 显示全部楼层
有380的电源,没必要选220的设备吧!!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-24 21:14:21 |Error| 显示全部楼层
有必要的,5个灯是220V的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-24 21:35:39 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 hotteen 于 2009-9-24 21:42 编辑

在工厂(三相四线式)我们都是一根接380一根接0线;早就不用变压器了
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-25 17:00:45 |Error| 显示全部楼层
楼上那种接线法我问过了的   都说这种接法电压不稳定的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-26 08:54:20 |Error| 显示全部楼层
控制电路的变压器,控制线圈的电压最好不要选用二种不同的电压,容量不可太小,要保留一定的余量。