收尘器在计算风量时,漏风系数一般考虑多少?过滤风速一般选择多少?保温时保温层厚度多少最佳?
发表于 2009-9-7 16:24:25 |Error| 显示全部楼层
2%的漏风系数,过滤风速小于1.5为佳,保温厚度看情况,50~100mm不等!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 19:16:51 |Error| 显示全部楼层
用双段的排料系统漏风系数可以不计
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-9 13:31:56 |Error| 显示全部楼层
漏风系数3%,过滤风速1.2m/min,保温层厚度100mm。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-9 13:55:31 |Error| 显示全部楼层
这个不好说,看你自己怎么定了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-7-27 13:54:42 |Error| 显示全部楼层
2%的漏风系数,在这个范围内比较理想,对于风速,不同的工况要求不一样,理论上不大于1.8m/min!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-7-27 13:57:30 |Error| 显示全部楼层
保温时保温层厚度:按工艺要求来保证,按地区温差不一样,一般80-200mm内选择!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 13:44:59 |Error| 显示全部楼层
漏风系数3%,过滤风速0.8-2.8m/min,保温层厚度50-100mm
回复 顶 踩