找回密码
 注册会员
查看: 1084|回复: 3

[求助] 智能断路器频繁跳闸是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2009-8-15 21:53:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
各位高手  麻烦指教个问题
       我方现场的一台主进线柜  进线断路器为上海人民的RMW1 2000/3P 2000的智能断路器  现场启动时是正常的 可是启动后会不规则的跳闸 有时一天跳一次  有时几天跳一次 图纸和接线我们都检查过,确认没有问题 ,智能断路器跳闸后 仍可以人工重新启动起来,面板上故障指示灯显示为瞬时电流过大,但是瞬时电流我方已设置成14倍的Ir1  而正常值最大也就到13倍,而且跳闸时很多时候是没有带任何负载的,故小弟一直不解,请高手帮忙指教下。不胜感激!
发表于 2009-8-19 14:36:41 |Error| 显示全部楼层
你说的正常值是13倍,你怎么知道的?还不是经验,也不很准,还有就是断路器的精度问题了.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-19 15:29:05 |Error| 显示全部楼层
既然瞬时电流大,那如果增大倍数试下,个人认为就是这个原因
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-19 20:23:25 |Error| 显示全部楼层

回复 3楼 pierbaby 的帖子

既然是瞬时电流太大,那就解决瞬时电流大的问题啦,找一下瞬时电流大的原因,想办法降低它
另外此断路器以后的线路计算负荷电流算过吗
最大电机的走动电流多少考虑过吗
QQ群27087505电气/焊俱乐部
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-3 14:43 , Processed in 0.202666 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表