找回密码
 注册会员
查看: 945|回复: 5

[求助] 大功率变频器功率器件更换

[复制链接]
发表于 2009-8-7 10:45:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
大功率变频器功率器件一般为串联工作,两功率器件例如IGBT串联时,其中一个损坏,如需更换一般要同时更换两个串联的IGBT(要求同批出场,性能指标最为接近),请问为什么不可以只更换损坏的?哪位高手给解释一下谢谢!
发表于 2009-10-7 21:57:19 |Error| 显示全部楼层
同样期待高手解答
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-13 07:45:42 |Error| 显示全部楼层
我试过只换一个的,可以的.但要注意型号的一致.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-17 11:07:07 |Error| 显示全部楼层
大功率变频器功率器件一般为串联工作,两功率器件例如IGBT串联时,其中一个损坏,如需更换一般要同时更换两个串联的IGBT(要求同批出场,性能指标最为接近),请问为什么不可以只更换损坏的?哪位高手给解释一下谢谢 ...
42067935 发表于 2009-8-7 10:45

同批次的话各参数基本相同,不会导致不同时开通关断

评分

参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
lzj_ele + 2 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-20 20:44:05 |Error| 显示全部楼层
主要是要求参数必须一致,由于型号不同批次不同会在参数上有误差。

评分

参与人数 1蓝币 +2 魅力 +2 收起 理由
lzj_ele + 2 + 2 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 14:49:06 |Error| 显示全部楼层
好东西, 下来看看
lup1986 发表于 2009-10-22 14:24


求助贴!你下载什么?请不要灌水!谢谢!
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-3 12:02 , Processed in 0.234155 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表