[讨论] 一个关于电机欠压的问题

[复制链接]
发表于 2009-8-1 22:46:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
一台18KW的异步电机、Y型接法,由于车间电压较低(在用电高峰时,车间电压大约340V左右)在使用时经常启动困难,近日电机线圈烧毁。
请教高手们:
1.重绕线圈时,可否将各线圈的匝数减少些
2.如果可行,线圈的导线线径是否也应该变化
3.如果线径需要变化,是应该加大还是应该减小
不胜感激!
发表于 2009-8-6 10:16:28 |Error| 显示全部楼层
一般情况下不要改变电机线圈的绕线匝数,改变了绕线匝数电机的功率就改变了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-6 21:19:37 |Error| 显示全部楼层
如减少了电机线圈匝数,当电压正常的时候电机将会因电流增大烧毁。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-8 13:51:43 |Error| 显示全部楼层
不懂!希望大虾解答!帮顶!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-7 21:56:34 |Error| 显示全部楼层
线圈匝数是不能随便改变的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-18 09:26:24 |Error| 显示全部楼层
建议你应解决供电电压这样一劳永逸,如果实在困难就加一台有变频功能的软启,它能分三个频率启动,分别是12.5、25、50HZ启动非常容易。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-23 18:33:25 |Error| 显示全部楼层
看看你们讨论结果 学习
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-25 14:39:21 |Error| 显示全部楼层
问题可能是该电机是重载的吧。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-11-1 19:56:53 |Error| 显示全部楼层
解决高峰期电源电压低才是正解,因为同一个车间里有多台设备。
回复 顶 踩

使用道具 举报