新的钢制管法兰标准HG20592-2009有人看过吗?里面有错误啊。我把其中一条告诉大家,请研究一下是否为错误:


在标准第20页



4.0.3
带颈的法兰应采用锻件(或锻轧工艺)和铸(钢)件制作,不得采用钢板、拼焊或板卷工艺制作。法兰盖等板式环形法兰可采用钢板或钢板拼焊制作,且符合下列要求:

1      1      1     钢板应经超声探伤,无分层缺陷。
2              2   应沿钢板轧制方向切割成条状,经弯制对焊成圆环,并使钢材的表面形成环的上下表面。
3               3  对接焊缝应采用全焊透焊缝。
4             4    对接焊缝应进行焊后热处理,并做100%射线或超声探伤,射线检测应符合JB/T4730的Ⅱ 级要求,检测应符合JB/T4730的Ⅰ级要求。

   这几条应该是对带颈法兰用钢板制作时的要求,怎么说成是对法兰盖和板式环形法兰用钢板制作时的要求呢?
   标准出来了,这种错误的勘误表不知啥时能出来,也不知这标准里到底有多少错误。
发表于 2009-7-31 19:54:12 |Error| 显示全部楼层
这个标准里很多很多的错误!!真的是太多了!有很多错误的尺寸都没有改过来!而且还有些法兰与法兰盖配不上!
都还没有完整就发布出来!真是想搞死人呀!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-1 13:33:52 |Error| 显示全部楼层
这版的标准错误很多,期望有修改单。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-4 09:04:00 |Error| 显示全部楼层
板式平焊法兰0。6MPA的取消了700~2000系列的!而法兰盖0。6MPA的却没有取消!那法兰盖700~2000系列的配什么法兰呢???

P42页的P43页的   1。0和1。6的DN50和DN65的法兰高度有错误
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-5 20:02:08 |Error| 显示全部楼层
勘误表已经出来了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-14 10:27:23 |Error| 显示全部楼层
回复 1# wangjianminzbc
标准没有错,你的理解不正确
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-15 10:06:40 |Error| 显示全部楼层
我的理解怎么不正确呢,请您说的清楚些,好吗
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-15 11:03:28 |Error| 显示全部楼层
相关条款是针对采用拼焊制造的法兰盖及板式法兰提出的。上述4条中,第1条是对钢材的基本要求,第2条是对拼接时原板材切割的要求第3、4条是对法兰盖或板式法兰成型的焊接及检验要求。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-15 17:31:48 |Error| 显示全部楼层
那谁传个勘误表上来?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-15 17:47:34 |Error| 显示全部楼层
勘误表!

hg20592-20635-2009 1.pdf

79.93 KB, 下载次数: 32

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 21:46:26 |Error| 显示全部楼层
我想知道20592 20593之间有什么区别?20593是不是属于20593中的WN系列呢?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-27 09:49:05 |Error| 显示全部楼层
多谢徐宏版主的分享,一直在找他的勘误表
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.264998 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表