找回密码
 注册会员
查看: 4975|回复: 13

[求助] 喷砂房除尘

[复制链接]
发表于 2009-7-31 11:16:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
现有喷砂房6m×3m×4m(长×宽×高),喷砂房背面有排风扇,现厂房要求做除尘,,
求助各位大大是做整体除尘,利用换气次数来计算风量还是通过设计排风罩通过截面积和截面风速来计算呢??
喷砂房一般换气次数是多少??60次/h还是更高???
谢谢各位大大指教咯!!!!
DSC00138.JPG
发表于 2009-7-31 11:40:08 |Error| 显示全部楼层

和我以前做的一样

我以前给上海一家做过,到现在效果很好,
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-31 11:47:38 |Error| 显示全部楼层
能指教下吗??我到底该怎样做比较好??
我QQ:182451897
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-31 12:22:05 |Error| 显示全部楼层
查标准 上面有
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-26 11:42:13 |Error| 显示全部楼层
室体容积>20方的,换气次数10次/分。手册上有
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-26 12:06:57 |Error| 显示全部楼层
对,根据室体容积,换气次数和换气流速来确定处理风量
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 15:42:20 |Error| 显示全部楼层
怎么没有喷砂机呀
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 16:26:57 |Error| 显示全部楼层
关键是吸风罩的形式怎样才能有效地排清粉尘
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 09:17:12 |Error| 显示全部楼层
人工作业喷砂房,实话讲就是抽一抽,然后排一排,工人还是需要劳保全副武装。
有效的做法是:下抽上送
换气次数:100次/h,比较明显的效果
对除尘器:最好加上预处理-旋风Cyclone,或者在除尘器入口加上耐磨处理装置。
个人观点,请参考!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 13:43:32 |Error| 显示全部楼层
怎么直接排到空气中了呢
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-13 10:55:35 |Error| 显示全部楼层
小的容积最好用截面积乘以风速
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-5-6 12:49:54 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 会智


    大侠,是哪本手册可以查到的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-5-6 12:54:32 |Error| 显示全部楼层
最近也有个常州的喷砂案子要做,形式差不多;我们也按照1次/MIn来计算风量的;
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 12:44:03 |Error| 显示全部楼层
布袋除尘器脉冲
回复 顶 踩