在PLC编程的时候,会有开关的不同工作状态:1或0.在程序里面要怎么使用他们,什么时候用常闭点,什么时候用常开点呢?急用,初学者请各位多提点建议。谢谢
发表于 2009-7-21 08:40:39 |Error| 显示全部楼层
那跟你所编程的逻辑需要有关,例如互锁,状态指示等。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-8 00:22:41 |Error| 显示全部楼层
和你具体要做的具体工作有关,就看你是想取什么信号了。比如PLC要接触器的闭合状态,你就可以选择常开点
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-8 20:40:15 |Error| 显示全部楼层
通常情况下是用常开输入,但是在安全的情况下用常闭输入。例如:安全门的触点,某些安全等级较高的地方常开常闭混合使用。