找回密码
 注册会员
查看: 2850|回复: 19

[图片] 试压,因为不能用水压,所以先用空压机加压,但出现了一个问题

[复制链接]
发表于 2009-7-20 17:52:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
天试压,因为不能用水压,所以先用空压机加压,但出现了一个问题,设备压力只能达到0.2Mpa(用2h),空压机达到0.6Mpa时自动跳闸,降到0.4时在启动。设备压力上升缓慢,空压管为18的无缝管,管头上焊接了10个的不锈钢管接空压机。容器为1000L的不锈钢罐,肥皂水检了焊接、法兰间隙等没有发现大漏点。想请教有关这方面经验丰富的老师给予指教。
个人认为空压机能自动跳闸,说明空压机和设备压力应该接近平衡,压力相差不会超过0.2,但实际压力相差却有0.4,而且压力上升速度太慢,管道约有45m,但想管道应该不影响压力输送。

相关帖子

发表于 2009-7-20 20:07:19 |Error| 显示全部楼层
路过 只为积分
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-21 09:18:52 |Error| 显示全部楼层
去查查说明书  压力差是可调整
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-21 09:37:45 |Error| 显示全部楼层
你说的意思我都没搞明白,说清楚点吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-21 11:19:09 |Error| 显示全部楼层
工作压力和测试压力是不同的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-21 17:02:18 |Error| 显示全部楼层
测试压力大于工作压力
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-21 17:04:46 |Error| 显示全部楼层
一般测试压力大于工作压力的1.2倍。要是实际情况而定’
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-11-30 09:42:49 |Error| 显示全部楼层
压缩机的流量多大啊,或者检查一下管路
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-11-30 09:56:49 |Error| 显示全部楼层
空气在罐里要有压缩空间所以上升慢你管道45-皮要有32内径能通油每分200升没问题.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-11-30 19:40:49 |Error| 显示全部楼层
压力要损耗的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-20 22:20:08 |Error| 显示全部楼层
搞不懂,帮不到你
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-20 23:32:06 |Error| 显示全部楼层
45M长的细管,如果是水平铺设,应该问题也不大,1000L的储气罐不算大,但如果管子有多处弯或者爬升太大,应该有很大压损,空压机要是小更会如此。
你这样的情况一定是有问题的,把管子换粗点应该能解决,应该是供气量不足引起的,或者就是空压机太小。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-21 16:07:07 |Error| 显示全部楼层
管线试漏,首先在管线上安装几处压力表,同时在相应位置截止阀,用空压机送气,进行保压测试(一般在一刻钟左右)。安装几处截止阀的用意是,如有漏点,可以快速判断是哪个位置。测试压力=工作压力*1.2
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 11:11:41 |Error| 显示全部楼层
知道了。试压时压力要大于工作压力的1.2被
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 12:51:15 |Error| 显示全部楼层
空压机压力上升这么慢,肯定有问题;估计是进气阀故障,一般三分钟之内压力就会到达设定值。