找回密码
 注册会员
查看: 2316|回复: 7

[求助] 请教涂装车间风速的问题!

[复制链接]
发表于 2009-7-20 10:39:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
有一客户问过一个问题,说喷漆车间为什么不能设计到0.1m/s的风速,为什么要到0.3-0.5m/s之类,这样还浪费能源.我之前的观点是漆需要一定的风速沉降,但他提出的观点是喷漆间靠静电来捕捉漆,而不是靠风速沉降.
请高手帮我解答一下,谢谢了!
发表于 2009-7-20 10:50:46 |Error| 显示全部楼层
静电喷涂的效率也不可能为100%,还是有损失的,所以要保证一定的风速.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-26 22:33:34 |Error| 显示全部楼层
即使静电喷枪或者旋杯,油漆利用率达到70%以上就已经不错了,还是有很多漆雾悬浮不被利用的,捕捉漆雾当然要靠风速沉降,否则还要文丘里做什么,溶剂的挥发速度一般为0.2m/s,所以喷漆段都要高于他的,自动段不需考虑人的安全,所以0.2~0.3即可,人工段一般要到0.45,风速过低除了漆雾悬浮造成品质不良,对喷房的污染也会很明显。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 16:21:06 |Error| 显示全部楼层
3楼的解释很专业。
事实上,只要空气平衡调节得不好,喷房内漆雾乱飘的情况随处可见。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 22:33:12 |Error| 显示全部楼层
如果风速过低,会造成涂层内溶剂挥发太慢,过喷漆雾可能会二次污染喷涂面,造成涂层不良缺陷产生.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 22:53:54 |Error| 显示全部楼层
解释的很正确 都是经验之谈
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-28 09:45:54 |Error| 显示全部楼层
我们公司现在风速都设计到0.5-0.7m/s
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-28 09:54:27 |Error| 显示全部楼层
个人觉得1分钟27米还是太小了
回复 顶 踩

使用道具 举报