发表于 2009-7-15 11:13:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
现有一设备,200KW,离岸300米,电缆需5芯的,YJV,请问选用多大的电缆?
另是否可以分成两根,选用多大的电缆?价格大概多少?
发表于 2009-7-16 09:35:24 |Error| 显示全部楼层
要满足载流量和考虑距离长电压降大的问题,应该考虑用两根电缆。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-16 09:50:32 |Error| 显示全部楼层
那需要选用多大的电缆啊?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-16 10:14:02 |Error| 显示全部楼层
最好用4*240+1*150,如果用4*185+1*120也可。但是从长远考虑,用4*240+1*150。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-16 10:16:25 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-16 10:19:29 |Error| 显示全部楼层
1.jpg
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-16 10:20:57 |Error| 显示全部楼层
2.jpg
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-16 10:21:41 |Error| 显示全部楼层
3.jpg
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-16 10:23:45 |Error| 显示全部楼层
电气原理图.rar (54.24 KB, 下载次数: 0)
新手,请帮忙选择元件\电缆等,ABB的,软起电机功率为132KW,另一电机为55KW
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-8 00:44:18 |Error| 显示全部楼层
距离不是很长,不需要计算压降,直接考虑载流量就可以了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 08:58:12 |Error| 显示全部楼层
最好用4*240+1*150,如果用4*185+1*120也可。但是从长远考虑,用4*240+1*150
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-23 08:21:40 |Error| 显示全部楼层
YJV-1kV-5*240    要求铠装的型号为YJV22-1KV-5*240