找回密码
 注册会员
查看: 1983|回复: 4

[讨论] 喷漆室循环风空调第一道G4过滤布的正常更换时间

[复制链接]
发表于 2009-6-24 11:24:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
在喷漆室系统中采用循环风空调系统。

过滤器设置为G4毡式->F6袋式->F6袋式->F8袋式->F5顶棚毡式

请各位晒晒第一道G4过滤毡的使用寿命。

我公司连续生产时G4过滤毡(特别是清漆喷漆室)的平均寿命约为4天,这种情况正常吗?

过滤器的更换周期牵涉到备件成本,还包括更换过滤器产生的停机时间和合格率损失以及人工成本,很是值得关心和讨论。
发表于 2009-6-24 12:31:54 |Error| 显示全部楼层
比较正常,如果需要延长更换周期,可以在前端增加一道水洗喷淋系统或者湿帘机构.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-24 16:38:59 |Error| 显示全部楼层
说明你那地儿空气质量比较差,或者第一道之前加一道金属滤网(如100目的),定期清洗,可反复使用
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-10-29 16:15:52 |Error| 显示全部楼层
这个漆雾粘是前置滤网,3~5天更换正常,循环风空调这个按自己实际情况,压差更换等等
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-10-30 14:29:37 |Error| 显示全部楼层
漆雾粘是前置滤网
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.235471 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.