找回密码
 注册会员
查看: 5107|回复: 11

[讨论] ESP降低排放---使用ALSTOM高频电源SIR

[复制链接]
发表于 2009-6-11 15:14:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
目前国内多数电除尘存在排放不达标或不稳定等问题。而对这些这些电除尘的改造目前也仅是设备修整或彻底改成袋式除尘器。

电改袋成了企业无奈的选择。其成本高,以后的维护费用高,工期长,系统阻力增加,对工艺影响较大。

而利用高频电源技术,可以给电除尘器 提供稳定 高效的高频(50,000 Hz)高压直流电源,能够降低排放30~70%排放。

[ 本帖最后由 ALPS 于 2009-6-11 17:17 编辑 ]

SIR-高频电源

SIR-高频电源

esp.pdf

216.55 KB, 下载次数: 15

esp

 楼主| 发表于 2009-6-11 17:22:28 |Error| 显示全部楼层
更多详细资料,请站内消息索取,或留下您的E-mail 及 公司名
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-12 16:05:34 |Error| 显示全部楼层
lzwlmk@163.com
与三相高压电源比,有何优势?
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-12 17:07:24 |Error| 显示全部楼层

回复 3楼 lzwlmkb 的帖子

三相 只是与单相相比 进线的的区别,相对稳定,对电网的干扰小。
SIR 高频电源同样采取3相进线。能够有效降低排放,现有水平的30~80%

      传统电源  高频电源
频率    50            50,000
重量   1.2-2t         0.25-0.4t
用油    600L              50L
电压   平均值的   平均值的
波动     50%              5%
火花恢复 20~100ms    2~10ms
控制          高低压柜         无需控制室、高低压柜,直接网络控制
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-3 14:41:27 |Error| 显示全部楼层
:P :P
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-19 17:44:01 |Error| 显示全部楼层
高频电源必将成为未来电除尘器的主打电源,但目前因进口件价位较高,正处推广时期
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-20 13:29:56 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-3 23:52:46 |Error| 显示全部楼层
很久没更新啦
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-15 10:51:45 |Error| 显示全部楼层
神马都是浮云
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-24 19:36:23 |Error| 显示全部楼层
我们厂用的就是alstom的高频电源 电除尘装置,之前运行一直相当不错。
最近新加的烟气调制系统。高压控制柜总是报‘DC voltage high,trip’二次电压高跳闸。
后来咨询了一下将充电比从原来的1:21调到1:1,电流限制(CL)从原来的2500mA,调到300mA。
不知道是否合理,咨询一下‘ALPS’  thanks!
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-27 16:14:32 |Error| 显示全部楼层
回复 10# else1101


  请致电 010 - 8468 8447
  技术问题将有专业工程师为您解答并提供相关服务。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-5-15 11:23:14 |Error| 显示全部楼层
Alstom高频高压电源在国内电厂是否已经有应用?
国外主要供应商有哪些?
国内有哪些电厂已经在用高频高压电源?
能否把更多资料发到我的邮箱:zlr0208@126.com
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-2 01:34 , Processed in 0.275213 second(s), 31 queries .