找回密码
 注册会员
查看: 2440|回复: 10

[讨论] 换气次数

  [复制链接]
发表于 2009-6-9 17:11:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
什么叫换气次数,其每小时达到多少次为合理。
 楼主| 发表于 2009-6-11 09:01:36 |Error| 显示全部楼层
没有人知道吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-11 09:02:54 |Error| 显示全部楼层
没听说过
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-11 11:18:49 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-11 15:15:26 |Error| 显示全部楼层
以下是一位蓝友给我的回复:
        每个车间的设计风量只有15000m3/h,车间大小为24米×14米×12米(长×宽×高),按照换气次数的话只有3.75次/h,个人觉得有点小了。另外在这么大的房间里只设置了两个吸风罩也有点少,吸风罩的截面吸风速度还是可以的,达到0.52m/s(每个吸风罩的风量7500m3/h)。因此,个人认为将总风量提高到30000m3/h,设置四个吸风罩。这样换气次数也达到了7.5次/h。
    注:1、 吸风罩设计为喇叭形状4000mm×1000mm×1500mm(长×宽×高)。
        2、污染物为钢板喷砂除锈。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-12 10:26:25 |Error| 显示全部楼层
我和5楼的观点相同
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-12 16:00:36 |Error| 显示全部楼层
换气次数多用于通风和空调,每小时流量与房间的倍数.
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-12 17:52:17 |Error| 显示全部楼层
谢谢7楼蓝友,我明白了,但在除尘行业是否对换气次数有要求呢?如有为多少合理?
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-24 16:49:55 |Error| 显示全部楼层
在喷砂行业,要求每分钟1次。因有工人在操作。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-29 15:15:50 |Error| 显示全部楼层
换气次数,看车间空气等级了,如果要求等级高,换气次数就多些!反之!!1

当然,喷砂处理里的换气和空调里的换气不一样的,在喷砂里,可设置5次/min ,也可以更高,这样喷砂区就更加清洁了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-1 16:09:16 |Error| 显示全部楼层
我是做喷砂的,最多可以6次/h。
回复 顶 踩