烘干室的燃烧器以及冬天送热风的燃烧器 对于天然气的压力一般是多大啊
发表于 2009-5-31 12:27:42 |Error| 显示全部楼层
一般燃烧机用50mbar左右。输送到点一般500-1000mbar(0.5-1kg/cm2).减压阀减至50mbar左右。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-5-31 20:04:42 |Error| 显示全部楼层
炉前0.3到0.5kpa,天然气\煤气  液化气差不多都是这个范围,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-5-31 20:41:35 |Error| 显示全部楼层
看烘干室燃烧器采用什么类型的燃烧器,如采用锅炉用燃烧器,例:利雅路、百得等,则使用点的压力在40-60mbar,如采用Eclipse、MAXON用燃烧器,则使用点的压力在500-800mbar,再通过设备自带减压器至50-80mbar使用。。
空调加热采用直燃式加热,一般均采用Eclipse、MAXON用燃烧器,则使用点的压力在500-800mbar,再通过设备自带减压器至50-80mbar使用。