我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
蓝天的朋友,你们做的管道支架一般间距多少,我做的一般在10M 左右,可很多设计的书上说20-30M都可以的,我们都不敢用,管道的板厚我们一般在5-8MM,请大家谈谈自己的经验啊,互相学习。。。。。
发表于 2009-5-25 10:46:59 |Error| 显示全部楼层
按
DLT5121-00 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程
再配合实际状况设计

已修正链接

[ 本帖最后由 hotteen 于 2009-5-26 09:29 编辑 ]
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-5-25 22:09:45 |Error| 显示全部楼层
根据管道直径大小,壁厚等情况考虑的,最好进行详细的计算
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-5-26 09:08:12 |Error| 显示全部楼层
您指定的搜索不存在或已过期,请返回
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-5-26 15:35:38 |Error| 显示全部楼层
t=1.2mm敢不敢用,
嘿,我们大胆在用
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-4-13 13:37:15 |Error| 显示全部楼层
我的一般在6米!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 14:01:23 |Error| 显示全部楼层
具体情况具体分析,管道不通,之家不同
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-4-30 10:30:54 |Error| 显示全部楼层
正常应该在6米,而且是要法兰连接,这样才能保证强度,我们都采用螺旋风管了,焊接管成本太高
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 15:59:37 |Error| 显示全部楼层
根据现场来设计的,这个说不定的,不过支撑板那些我们都是采用6-8mm
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-9 17:13:50 |Error| 显示全部楼层
10米那么远啊,我们六米
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-11 15:40:41 |Error| 显示全部楼层
只能根据实际情况计算确定
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-13 14:40:17 |Error| 显示全部楼层
我是做电力工程的,管道支架做的多了。我们有自己的一套规范和标准。我个人认为主要是先对管道支撑条件进行计算,主要是针对管道的强度和刚度条件计算。标准高的管道要根据管道的刚度条件考虑,一般管道按照强度条件考虑就可以。如果是综合管道支架要综合考虑管道支架的承载管道种类等多种客观因素。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-4 16:28:58 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-8 20:30:13 |Error| 显示全部楼层
是风管还是输送管
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-10 16:06:09 |Error| 显示全部楼层
我们做的管道支架最小也是10倍的管径