发表于 2009-5-21 13:07:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
无标题.JPG
请教各位高人,如图的两台定量给料机,如果要控制给料量的话,我认为上面1台需要变频调速,控制给料量,下边1台不需要变频调速控制,恒速运行就可以了,上面给多少料下面走多少料就可以了。可是我们公司设计人员非要坚持上下2台都要求变频调速控制。我认为如果上下两天全采用变频调速的话,下面1台的速度肯定要大于上面1台的速度,不然在上下两台接口的地方必然出现堆料,且连锁控制不好调控。
纯属个人意见,请给位高人指点
 楼主| 发表于 2009-5-28 18:34:43 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人回复啊,高手都到哪里去了啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-5-28 18:55:20 |Error| 显示全部楼层
楼主说的对,同意楼主观点!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-1-15 11:22:38 |Error| 显示全部楼层
你说得很对,我们做过很多这样的结构了,只要一个变频器就可以了,而且变频器很贵的,不要浪费了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-1-15 13:05:00 |Error| 显示全部楼层
楼主说的挺有道理的啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-1-15 19:00:12 |Error| 显示全部楼层
可以用一拖二的控制方式。
下面的输送带的运量要比上面的大,而不是速度。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 17:30:32 |Error| 显示全部楼层
下面的输送带的运量要比上面的大,而不是速度。
这种说法明显错误: 皮带机的速度和宽度决定了其能力。