请教大家:
          我想问一下 管道安全阀 整定压力  与  设计压力  工作压力 有什么关系
为什么设计压力 是1.2MPa    工作压力 是1.0MPa   安全阀的 整定压力是 0.8MPa
这样  是怎么计算出来
希望大家 帮 我指教  指点
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:41:31 |Error| 显示全部楼层

压力

安全阀 的整定压力 与这个 化工 介质  有没有联系
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-5-20 19:56:04 |Error| 显示全部楼层
同决楼上的意义,但设计压力,安全阀压力一般是有一定比例的,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-5-25 22:55:30 |Error| 显示全部楼层
是什么官道,也就是说介质、运行温度等等,连接反应釜没有?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-5-26 10:31:48 |Error| 显示全部楼层
安全阀的整定压力、设备设计压力,最高工作压力之间应该是这样的:最高工作压力<整定压力≤设计压力,所以楼主给出的参数不对