找回密码
 注册会员
查看: 3371|回复: 3

[求助] 卸料小车信号怎样进程控室

[复制链接]
发表于 2007-1-6 12:09:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我最近给印度的一个工程设计了一台卸料小车,动力线我采用了安全滑线,可信号有20多个不知该用什么办法进程控室(印度人不同意用拖线),我想用安全滑线或无限通讯不知是否可行,但对这方面不太懂,希望高人指导一下。
发表于 2007-1-6 12:15:47 |Error| 显示全部楼层
采用PLC控制,我们出口到印尼的与你一样
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-5-26 13:53:21 |Error| 显示全部楼层
有没有想过用电缆卷筒?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-5-26 18:18:44 |Error| 显示全部楼层
我们厂是96年投产的660MW机组,燃料系统也是进口设备,卸料小车的动力电缆和控制电缆都是电缆转盘,转盘上装有限位进行电缆松紧保护,很好用。
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-2 01:55 , Processed in 0.198981 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表