破碎机房采用钢结构房,破碎机在楼上,这样好吗?有经验的请问一下你们是如何处理的,破碎机的出力有1000多吨
发表于 2009-3-19 17:39:21 |Error| 显示全部楼层
还真没见过破碎机装在2楼3楼……楼层能受得了吗?钢结构的……还1000多吨…………
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-19 18:20:32 |Error| 显示全部楼层
应为独立钢混基础,在二楼很正常
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-19 18:47:22 |Error| 显示全部楼层

可以

可以,但是破碎机基础需要独立,不能和厂房结构连接,只要破碎机基础强度达到了,完全可以在2楼、三楼或更高。记住:基础不要和厂房结构相连接,各自独立,操作平台也和基础相互独立。我们曾给加拿大做过美卓破碎机HP300,C110,基础是用钢结构做成的,只要是强度够了没问题的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-23 20:31:10 |Error| 显示全部楼层

不好

我们上课的时候楼上有一个实验室,一上课实验室就像地震一样。吵的人都没法学习,而且这样的震动比在一楼要大的多。个人觉得还是不要放在楼上。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-24 15:29:28 |Error| 显示全部楼层
4楼说得很对。实际上用钢结构基础和混凝土基础都是可以的,关键是结构设计的强度要够。厂房基础和破碎机基础肯定要分开,否则破碎机振动后引起厂房共振就麻烦了。