请问各位前辈: 喷漆室 使用何种手持式灭火器比较合适?

喷漆室大致环境: 连续喷涂式车间,下吸式喷房,每个喷漆室独立循环送风,新鲜空调补风,机器人喷涂,基本情况就这些,谢谢!
发表于 2009-3-10 15:52:41 |Error| 显示全部楼层
车式干粉灭火器!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-10 16:35:43 |Error| 显示全部楼层
建议用二氧化碳灭火器,这样事后清理简单,但是价格较贵.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-11 09:35:23 |Error| 显示全部楼层
同意3楼de,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-11 18:18:27 |Error| 显示全部楼层
干粉灭火器
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-11 20:03:01 |Error| 显示全部楼层
不是吧,连续式的没安装有消除系统么??
但灭火器嘛,对于设备区域的,用二氧化碳灭火器
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-11 22:00:38 |Error| 显示全部楼层
如果考虑造价用干粉灭火器
否则用二氧化碳的最好,没东西残留