[讨论] 关于130T锅炉电除尘选型

[复制链接]
发表于 2009-2-19 20:32:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
这样的系数请大家讨论一下应选择多大的电除尘合理,场地用四个电场距离不够,必须给拖硫留空地。本人也按公式选了,还留了余量,但另一家比我选的还大。1
设计主要参数、工艺要求及供货范围要求
1.1
设计基本参数:
锅炉型号: B&WB-130/3.82-M

进口烟气温度: 75℃—135℃
进口烟气流量: 232745m3/h
进口烟气成分: SO2、CO2、NO2、灰分
入口含尘浓度:30 g/ Nm3
吸风机型号:Y4-73-11No.20D
台数:2台
风量:175000m3/h
风压:3512Pa
送风机型号:G4-73-11No.14D
台数:1台
风量:158000m3/h
风压:5030Pa
1.2
设计要求
出口含尘浓度:≤100m g/ Nm3

振打系统能够长期稳定运行,操作维护方便;