发表于 2009-1-23 11:12:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
前几天,我们这里一个系统里程序全丢失,开始由于系统跳电,送上后,运行3小时后,电就送不上,检查PROFIBUS和以太网通讯全没有,发现PLC系统组态和软件丢失,你们遇到过没有
发表于 2009-1-23 14:08:42 |Error| 显示全部楼层
这种情况还真比较少见,一般断电的话,最多PLC寄存器里面的数据丢失而已,LZ用得什么样的系统阿?
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-23 14:11:21 |Error| 显示全部楼层
S7-400系统,在我们单位已经出现过两次呢
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-24 19:14:25 |Error| 显示全部楼层
没有见过,一般断电重新起动就可以的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-24 23:06:07 |Error| 显示全部楼层
检查存储卡、电池试试。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-25 07:58:11 |Error| 显示全部楼层
检查没有问题,再说硬件组态和软件下载后就正常了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-19 16:27:36 |Error| 显示全部楼层
我也遇到过的,今后要做备份的!不然遇到就头大了啊!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 11:07:35 |Error| 显示全部楼层
检查电池,是不是用的时间太长了 ,一般3年就要更换,最多5年。我们这检修工每次检修都要对PLC电池了存储卡进行检查的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-25 08:06:32 |Error| 显示全部楼层
听起来不可思议,仅仅断电就全部丢失了?电池和卡都没用?没备份那肯定是要走掉的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-25 11:39:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料分享!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-10 07:01:54 |Error| 显示全部楼层
没有后备电池和存储卡?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-16 10:16:52 |Error| 显示全部楼层
学习到了,感谢大家
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-16 23:14:07 |Error| 显示全部楼层
没有见过,一般断电重新起动就可以的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-17 08:26:26 |Error| 显示全部楼层
断电丢失的现象经常遇到,一定要做好备份,发现程序丢失重新上传就是了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-6 12:18:51 |Error| 显示全部楼层
是否是PLC内部的电池或电容没有电了,不能起数据保存作用了.