换热管在穿管过程中,表面有划痕,比较深,是否能补焊?换热管规格直径19.05厚度1.245
发表于 2008-12-25 23:22:57 |Error| 显示全部楼层
还是换一根吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-26 09:04:15 |Error| 显示全部楼层
那是新管的壁厚吧,很容易被击穿吧,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-26 11:19:58 |Error| 显示全部楼层
既然在穿管阶段更换管子效果最佳
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-7 23:27:23 |Error| 显示全部楼层
建议换管
不然你补焊更麻烦
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-8 12:33:10 |Error| 显示全部楼层
两者相比较,换管好些。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-14 22:39:39 |Error| 显示全部楼层
必须换管,才能保证符合标准要求
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-15 11:24:42 |Error| 显示全部楼层
我个人认为可以补焊,但需经MT/PT检测合格。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-15 14:47:16 |Error| 显示全部楼层

回复 1楼 youlong1008 的帖子

换管子吧,
管子补焊成本更高吧
焊接、检测、逐根试压一系列工序都要进行。

还有就是要吸取教训:既然是穿管时划伤的,那问题就是折流板管孔有毛刺什么的,
以后应该打磨后再穿管。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-15 17:57:55 |Error| 显示全部楼层
那肯定是换了!!!1111
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-15 22:26:34 |Error| 显示全部楼层
管子太薄了,还是换了吧,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-16 09:18:50 |Error| 显示全部楼层
A4. 4. 3 换热管及机加工后的管件和锻件上出现结疤、重皮、刻划等缺陷,其深度不超过名义厚度的5%,且不超过2mm,同时缺口又不呈现切口状时,可不予清除,否则应加以清除和修补。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-18 19:55:23 |Error| 显示全部楼层

建议更换

要是固定管板式换热器的话,必须更换
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-21 18:18:46 |Error| 显示全部楼层
出了问题后患更大,不要只想着节约忽视了后果。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-4-12 10:32:55 |Error| 显示全部楼层
换新管为比较妥当
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.220432 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表