现需要储存5000m3苯胺,能做成立式拱顶储罐吗?
我看GB50341规定是不可以的,但如果将材料、检验等方面的要求提高,例如用Q345R,100%探伤等,这样可以吗?
请教各位有经验的前辈,有这样做过的吗?
发表于 2008-12-17 18:50:28 |Error| 显示全部楼层
应该说是可以的,但是,标准是死的!
标准里禁止的最好不要轻易的去挑战,造成不必要的麻烦/损失。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-18 15:40:23 |Error| 显示全部楼层
这么大罐,万一漏了该造成多大环境污染,肯定不能.即使常压也要按GB150设计,制造.