找回密码
 注册会员
查看: 4898|回复: 30

[资料手册] 烘 箱 设 计

  [复制链接]
发表于 2008-12-4 12:44:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
原创烘 箱 设 计

烘 箱 设 计.rar

8.15 KB, 下载次数: 197

评分

参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
wangxuejun1986 + 1 不错。好东西

查看全部评分

发表于 2008-12-4 13:41:46 |Error| 显示全部楼层
能不能介绍一下是什么资料,有何价值值得下载?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-4 16:10:23 |Error| 显示全部楼层
烘 箱 设 计
一、烘箱类别:常温、热风循环、电加热烘箱(RXH)
二、技术要求:
    1、温度范围~+150℃
       长期使用温度≤130℃
    2、电源电压220V,50Hz。
    3、环境温度5~40℃
    4、环境湿度≤85%R.H
    5、温度均匀度±2.5%
    6、温度波动度±0.5℃
7、工作室尺寸(D×W×H)1400×1000×1800
三、烘箱结构:
1、箱体采用拼装结构,外形尺寸约1600×1200×2300。
2、外壳采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂。涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。
3、工作室为优质镀锌板氩弧焊制作而成,圆角造型,光滑、流畅,及易清洁。
4、箱体和工作室之间充填超细玻璃绵隔热材料。具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。
5、大门密封采用耐高温环保硅橡胶条。
6、顶部开门,可选择自动打开或手动吊顶。
7、箱体背部开600×600防爆小门,气压过载时会自动弹出。
8、加热器安装在烘箱底部。
9、烘箱电源开关、风门调节旋钮、控温仪等操作均设置于箱体的侧上方。
10、箱内加热恒温系统主要由装有防爆电加热器、合适的风道结构和控温仪组成。
11、箱底配支脚高80MM。
四、通风系统、控制系统:
    1、控制系统必须保证加热前先有一定时间的预通风程序。运行过程中,
通风系统一旦出现故障,控制系统应能及时发出报警信号。
2、控制系统应对压力进行检测。压力是产生爆炸的一个直接因数,当压力出现异常时控制系统应能及时发出报警信号。
3、在通风系统中设风压计,风压机与电加热器连锁,当风压达不到50Pa时,加热器被切断。
4、当突然停电或风机故障时能自动切断加热器电源。       
5、通过铂热电阻在烘箱内设置二个测温点,随时测量观察波动情况,当温度超过波动限值,立即切断电源并发出报警信号。
6、采用防爆风机。叶轮及机壳壁之间保证必须最小间隙,叶轮材质应采用铝合金ZL102,含镁量不超过6%,同时选用配套的防爆电机,防爆标记为
Exd Ⅱ BT4。
7、当定子工件在150℃时进入烘箱,若开启风机也不打蝶阀,在2.5min后有可能达到苯乙烯的浓度下限。
8、当排气蝶阀全开,工件进入烘箱后风机正常启动情况下(在工作温度下):
   平均挥发浓度<苯乙烯爆炸下限浓度的50%。
   最高挥发浓度<苯乙烯安全浓度下限。
     
五、电加热器:
             本加热器为不锈钢电加热器(图)2KW×6根。即总功率为12KW,分成2组使用。须符合以下要求:     
1、        符合GB3836.3中的6.8.2条规定的绝缘介电强
度试验要求。
2、        符合GB3836.3中的6.8.3条规定的热稳定性能
试验
3、        冷却启动电流试验符合GB3836.3中的6.8.3条
规定,防爆标志为ExcⅡT2。加热器最高表面温度不超过290℃。
   设计要求:
            (一)、管内的粉状无机绝缘填充物须紧密充实。引出端子与电热丝采用压紧钎焊等可靠的连接方式。
            (二)、封口绝缘物耐泄痕性分级不低于C级。发热元件电组丝与管内壁之间有足够的绝缘距离(2MM以上)。
            (三)、封口绝缘物除考虑牢固性、耐痕性、不燃性、吸潮性之外,还考虑密封性要求,有效地壁管内粉状无机绝缘填充物受潮。
            (四)、接线的引出端子具有足够的长度和机械强度,接线部分不受热体温度影响。
            (五)、电气间隙、爬电距离符合GB3836.3中的4.3.4.4条规定。
            (六)、防暴管状加热器的冷却启动电流试验符合GB3836.3中的6.8.5条规定。试验时通电10S之后的任何时刻,工作电流都不超过额定值的10%。
六、防爆接线盒
    1、防爆管状加热器两端的接线端子置于在隔爆型接线盒内进行接线,防
爆线盒体的底整个运行期间不超过爆炸性气体下限的50%。
    2、隔爆型接线盒的外壳内空腔大于2000CM⒊,盒体和盒法兰的隔爆结合
面表面粗糙度不低于6.3um,隔爆面的平面度精度等级不低于0.6MM隔爆接合
面参数为L≥25l>9ic≤0.20。符合GB3836.2中表2的规定。
    3、螺纹隔爆接合面的加工精度为M22×2(6H/6g)螺纹啮合扣数大于6扣,
拧人深度大于12.5MM。
4、        隔爆型接线盒的焊接外壳精加工后须承受GB3836.2规定的静压(水
压)试验,压力1.0MPa,历时100S。
5、隔爆型接线盒引入装置密封圈橡胶材料符合GB3836.1中的附录D中D3.3条规定的老化试验要求。
6、隔爆型接线盒外壳防护等级(IP54)符合GB4208-93的有关规定。
7、引入装置符合GB3836.1和GB3836.2中附录D规定的夹紧、密封及机械强度试验要求。
8、隔爆型接线盒的外壳符合强度和隔爆性能试验要求。
七、铭牌设计
八、产品安装调试
1、运输中注意不要碰撞箱体。
2、本设备落地后,应放置平稳。
3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。
4、本设备应远离电磁干扰源,并将设备的接地线有效接地。
5、本设备在正常运行时,箱内物品摆放应不要碰到内壁。
6、电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其他物品压在电源线上,以免损伤电源线。
7、防爆门应在靠墙一面,并保证离墙>0.6M。
九、产品使用说明
十、注意事项
1、可燃性和挥发性的化学品切勿放入箱内。
2、如在使用过程中出现异常气体、烟雾等情况,请立即关闭电源。用户切勿盲目修理,应通知本公司修理布,由专业人员查看修理。
3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁。请勿用酸、碱或腐蚀性溶液来檫拭外表面。
4、设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2~3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。
十一、安全操作规程
1、        烘箱要按照铭牌上所规定的温度范围使用。
2、        烘箱必须保持接地良好。
3、        烘箱附近不得堆放油盆、油桶、棉纱、布屑等杂物。
4、        不得在烘箱旁边进行洗涤、刮漆和喷漆工作。
5、        要防止小零件落入烘箱底部与电阻丝接触而造成短路。
6、        打开烘箱门时必须先断电,加温过程中操作者不得离开。
7、        不得在烘箱内存放物品,如工具、器材、零件及油料挥发物等。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-4 16:12:10 |Error| 显示全部楼层

烘 箱 设 计

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-4 18:43:43 |Error| 显示全部楼层
原来是篇说明啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-5 08:50:12 |Error| 显示全部楼层
下了觉得没用
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-13 15:39:03 |Error| 显示全部楼层

回复 6楼 jswxxpb 的帖子

就是,同意你的观点
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-13 19:25:27 |Error| 显示全部楼层
如果可以将烘箱的图纸方案拿出来分享一下就好了,特别是对热能部分的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-8 15:57:56 |Error| 显示全部楼层
哎,LZ是烘箱厂家的么?我们公司最近还想采购烘箱呢,请问你们具体的设计是怎么样的?
能详细告知么?
zhoujing001@roc-master.com
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-10 16:17:27 |Error| 显示全部楼层
资料简单些,但还是要感谢楼主的无私奉献
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-10 16:42:07 |Error| 显示全部楼层
看下是怎么设计的,!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-10 17:48:34 |Error| 显示全部楼层

可以贴个图吗

可以贴个图吧,这样好看五上里边是什么
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-11-4 21:15:00 |Error| 显示全部楼层
没有太大意义,拿出方案大伙看看
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-11-5 13:44:39 |Error| 显示全部楼层
不错。好东西。支持下
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-11-5 14:59:51 |Error| 显示全部楼层
什么啊,皮毛
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.284329 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表