找回密码
 注册会员
查看: 4248|回复: 12

[求助] 煤磨除尘器气缸电磁阀冬天不工作的原因

[复制链接]
发表于 2008-12-4 11:13:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
煤磨除尘器气缸电磁阀冬天不工作,检查线圈是完好的,油水分离器也没有问题,这几天外界工作问题为-19度,请教各位蓝友们是什么原国倒致电磁阀不工作,有什么好的方法可以解决??
发表于 2008-12-4 15:26:26 |Error| 显示全部楼层
1.汽缸的工作我推测不受低温的影响,我觉的楼主应该检查电磁阀电路,排除电路故障。2.另外检查换向阀是否因为低温水汽凝结造成堵塞而引起汽缸不工作。3.将电磁阀带缸通电,听是否有吸合声,没有可判断是电磁阀本身故障,不能对线圈进行外观检查就判断完好。4.可用其它的新的线圈、换向阀逐步替换,判断、分析故障原因。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-1-30 09:51:05 |Error| 显示全部楼层
气体中含有一定水分,气缸冬天冻住了。得保温。或者是电磁阀损坏,更换电磁阀。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-1-30 13:34:51 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 164915758


    1、检查油水分离器分水功能
   2、给供气管道加热、保温
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-2-20 18:06:07 |Error| 显示全部楼层
应该是低温造成的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-2-20 22:25:14 |Error| 显示全部楼层
电磁阀橡胶老化冬天变硬,更换电磁阀 或者检查电磁阀内部是不是结冰有水
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-2-25 21:58:53 |Error| 显示全部楼层
电磁阀橡胶老化冬天变硬,更换电磁阀 或者检查电磁阀内部是不是结冰
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 13:03:37 |Error| 显示全部楼层
2楼解释的非常好。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 10:28:24 |Error| 显示全部楼层
有可能是进去粉尘,导致电磁阀损坏
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 12:44:47 |Error| 显示全部楼层
应该是冻住了吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 11:58:45 |Error| 显示全部楼层
budong,应该是冻住了吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 15:54:21 |Error| 显示全部楼层
压缩气体中含有水分,气缸冬天冻住了。得保温。或者是电磁阀损坏,更换电磁阀。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-11-29 16:57:19 |Error| 显示全部楼层
换向阀芯可参有水被冻住了,我以前也遇到这种问题,保下温就OK了!!
回复 顶 踩

使用道具 举报