找回密码
 注册会员
查看: 2574|回复: 11

[讨论] 送风空调风管内的风速

[复制链接]
发表于 2008-11-29 16:45:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
面漆线送风空调风管内的风速取值:   m/s  比较合理?各位请指教:
发表于 2008-12-1 12:18:01 |Error| 显示全部楼层
一般好像这个没有要求,只要能够保证喷漆间内的风速就可以了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-1 22:51:49 |Error| 显示全部楼层
只要求喷房内的风速吧,不知楼主需要测送风管内的风管有何用?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-2 10:38:51 |Error| 显示全部楼层
一般空调送风管路风速控制在11m/s左右,如果管路系统内部没有大的局阻,可以13m/s.风管尺寸小可以方便制作与安装,经济性也好.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-3 10:35:37 |Error| 显示全部楼层
可以从喷房的风 往上推算啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-3 16:18:41 |Error| 显示全部楼层

回复 1楼 95936 的帖子

主风管的风速为10-12m/s
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-3 22:48:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢4-6楼,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-23 20:52:10 |Error| 显示全部楼层
楼上各位的观点都有道理
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 16:50:53 |Error| 显示全部楼层
一般空调送风主管道管路风速控制在10-12m/s左右,如果管路系统内部没有大的局阻,可以13m/s.风管尺寸小可以方便制作、安装,经济性较好。.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 22:09:58 |Error| 显示全部楼层
那请问漆房的风速有要求吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-25 08:59:29 |Error| 显示全部楼层
楼主辛苦了虽然我也买了此书但也下来
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-8 20:51:11 |Error| 显示全部楼层
漆房风速:手工0.0.3-0.6