找回密码
 注册会员
查看: 4029|回复: 15

[已解决] 前处理系统抽风机风量该如何选择?

[复制链接]
发表于 2008-11-25 14:56:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
前处理系统抽风机风量该如何选择?
发表于 2008-11-25 19:03:31 |Error| 显示全部楼层
可以按照进出口的截面计算.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 22:06:36 |Error| 显示全部楼层
回复 2# sym


    都有什么资料。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-8-31 05:21:11 |Error| 显示全部楼层
3万立方米每小时
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 17:00:58 |Error| 显示全部楼层
不知道楼上说的三万平方面每小时是怎么算出来的?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 17:05:04 |Error| 显示全部楼层
排风量与设备通廊的截面积和浸用槽的液面面积有关;经验值为液面4500m3/(hm2)、开口截面积2700~4500m3/(hm2),供风稍微大于排风,达到风量平衡。

评分

参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 19:05:13 |Error| 显示全部楼层
可以借鉴一下
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-10-1 18:06:23 |Error| 显示全部楼层
与随道的进口的大小,高度,还有进口与喷淋的距离有关,与上面的开口也有关。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-10-4 10:37:45 |Error| 显示全部楼层
按照开口面积风速0.5~1m/s计算风量。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-11-25 21:02:25 |Error| 显示全部楼层
我也非常想知道啊  可有什么经验数据啊    前处理浸槽排风
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 16:42:30 |Error| 显示全部楼层
有什么经验数据啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-11-29 21:12:55 |Error| 显示全部楼层
前处理电泳线一般也是相对封闭的,是否也要考虑微正压防尘呢?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-1-14 09:51:48 |Error| 显示全部楼层
隧道式喷淋前处理主要是防止水气从进出口散出,还有从上部槽口散出。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-1-14 09:52:23 |Error| 显示全部楼层
一般0.5m/s的速度可保证
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-6-2 00:18:42 |Error| 显示全部楼层
同意6楼的看法
其他的都是瞎混
回复 顶 踩

使用道具 举报