GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
最近做工程要用到这个标准,谁能上传一份啊?多谢!
另外,有谁知道DT11T11这个防爆等级,我只是知道这个是粉尘的防爆等级,但具体代表什么意思,用在什么工况就不太清楚了。希望高人指点!
防爆原理
电气设备引燃可燃性气体混合物有两方面原因:一个是电气设备产生的火花、电弧,另一个是电气设备表面(即与可燃性气体混合
物相接触的表面)发热。对于设备在正常运行时能产生电弧、火花的部件放在隔爆外壳内,或采取浇封型、充砂型、充油型或正压
型等其他防爆型式就就可达到防爆目的。而对于增安型电气设备是对在正常运行时不会产生电弧、火花和危险高温的设备,如果在
其结构上再采取一些保护措施,尽力使设备在正常运行或认可的过载条件下不会产生电弧、火花和过热现象,就可进一步提高设备
的安全性和可靠性。因此这种设备在正常运行时就没有引燃源,而可用于爆炸危险环境。
粉尘防爆电气设备的类别、温度组别
粉尘的温度组别
粉尘按其点燃温度分3组,如表3。
温度组别
点燃温度℃
T11
T>270
T12
200<T≤270
T13
150<T≤270