5T的低压轨道馈电式电动平车,运行长度为50M,电源线用多大的啊?另外,铜排补偿线用多大的啊?降压变压器到道轨的线用多大平方的?麻烦高手帮帮小弟!
发表于 2009-6-2 20:17:47 |Error| 显示全部楼层
电源线2.5平方。降压变压器到道轨的25平方,最好用两台降压变压器。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-21 09:51:15 |Error| 显示全部楼层
楼上的不懂,别吓忽悠人啊!50米一台变压器就可以了!铜排用30*3的就行!由于启动电流较大,你说的25平方估计有点小吧?我感觉得用35平方的,那样保险些