找回密码
 注册会员
查看: 3070|回复: 9

[讨论] 吸收塔入口事故喷淋装置是否有必要?

  [复制链接]
发表于 2008-11-6 10:58:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
有些公司在吸收塔入口设置了事故喷淋装置,当烟气温度很高时启动事故喷淋,降低塔入口烟气温度,请问该工艺有无必要?
有需要设置,启动事故喷淋的烟气温度为多少?降温后烟气温度达到多少?
发表于 2008-11-17 15:07:02 |Error| 显示全部楼层
有旁路的且设置GGH的不用。

没有旁路的绝对要,保护喷淋塔。

有旁路,不设置GGH的视工艺而定,一般要求进塔的温度不要太高。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-11-27 13:56:19 |Error| 显示全部楼层
设置GGH的的确不用,但是没有GGH即使有旁路也要设置
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-11-27 13:56:58 |Error| 显示全部楼层
脱硫系统反应没有那么快的了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 20:21:15 |Error| 显示全部楼层

dd

需 要 设 置
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-11 10:51:10 |Error| 显示全部楼层
相当有必要。
当烟气温度高时,可以保护塔内部件
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-11 12:45:45 |Error| 显示全部楼层
工程中安全保障  越细腻越好   不能谈好不好   
我们是工程工作者  
不是投资者老板
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-17 11:33:14 |Error| 显示全部楼层
当然需要,可以起到预脱硫的目的啊,最主要是可以保护塔内的设施。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-17 13:58:36 |Error| 显示全部楼层
我也觉得是有必要的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-17 14:01:30 |Error| 显示全部楼层
xuy需要
个人观点:
应该给加上
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-2 04:34 , Processed in 0.212304 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表