发表于 2009-7-10 10:28:31 |Error| 显示全部楼层
用隔音罩比较好
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-14 08:53:28 |Error| 显示全部楼层
用隔音房,对氧化风机的温度是不影响挺大呀,反正不太好解决,噪音太大,我这就是加隔音房了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-15 11:23:34 |Error| 显示全部楼层

氧化风机噪音大及处理

先仔细检查一下声源发出的地方
如果声音来自于管系,比如喘振,应在管道上加一个带伸缩功能的软联接或改变一下支吊结构;
如果声音来自于风机本身,检查一下消音器是否工作正常,再查一下出口止回阀或启动阀是否有缺陷;
如果有刺耳的尖叫声可能是来自于风机本身,或者是两台以上风机并列运行时抢风,或者是出口的阀门没有全开等;
氧化风机工作时噪音大是正常的,一般在设计时要加一个隔音房。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-9 11:11:30 |Error| 显示全部楼层
隔音措施要针对不同噪源而实施,罗茨风机本体噪音要远小于入口过滤器噪音
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-4 10:17:03 |Error| 显示全部楼层
这个在购买氧化风机的时候跟厂家特别要求噪音要求在多少分贝以下就可以了