根据接线图,1和2之间接的是交流电源,200V,220V,240V都可以.3和5之间是常闭触点,3和4之间是常开触点,这些我用万用表量过,都是正常的触点.11是接地端,9和11之间是12V直流电源输出端,9为正电源端.8和11之间是复位端.10为计数器接线端.6和7之间的6V直流是什么意思?我用4节1.5V的干电池凑够6V,接在6和7之间,正负也没有接错,但是计数器的显示部分不会亮,怎么回事?
1和2之间接220V交流电源时,计数器正常显示,说明9和11之间的输出电压12V是正常的..如果不用交流电源,在6和7之间接6V直流,那么9和11之间还能输出12V直流吗?
另外,上面的记数速度COUNT SPEED:30PCS中的后面的单位PCS是什么意思?
根据接线图,1和2之间只能接交流电源,那为什么还要标正负呢?是不是火线,零线之分的意思?现在学生们在学校学的都是新国标符号,到了社会上,很多企业还都用老国标符号,真郁闷!!!!!!!!!!!!!!!
生产厂家啊,你们的接线说明书也太不详细了,郁闷!!!!!!!!!长此以往,谁还会用你们的产品啊?反正我到现在还看不太懂,问了很多人,还是不行,大家都不懂. |
|