- 积分
- 102
- 精华
- 阅读权限
- 30
- 注册时间
- 2008-6-27
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2008-8-3 06:43:11
|Error|
显示全部楼层
我支持4楼的意见,200A空开应该小了点,但我觉得空开增大到250A应该没问题.
1、顺动脱扣器整定电流为电动机启动电流的2-2.5倍,书中取2.2倍
2、长延时脱扣器用作后备保护时,其整定电流 I 应按满足相应的顺动脱扣器整定电流为电动机启动电流2.2倍的条件确定。即 I 大于或等于2.2*启动电流/空开的顺动电流倍数
而90KW电机的启动电流为1185A,取空开倍数为10(电动机专用的取12)那进行计算后2.2*1185/10=260.7(取12的话则为217.25)
3、空开在7.2倍整定电流下的动作时间应大于电动机的启动时间,一般电机的专用空开的任何厂家都保证这个满足的
希望对你有帮助,介绍一本数给你《工业与民用配电设计手册---第三版---任元会主编---中国电力出版社》在热电联盟里可以下载,我上传过的。若搞好了,请给个结果好吗 |
|