找回密码
 注册会员
查看: 278|回复: 7

喷漆房的风压问题

[复制链接]
发表于 2012-4-14 14:46:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
请教一个很菜的问题,经常有人讨论喷漆房的“风压”是正压还是负压好,这个“风压”是
指“静压”?“动压”?  还是指“全压”?
发表于 2012-4-14 16:39:36 |Error| 显示全部楼层
这个风压一般应该是指的你说的“全压”,就是喷漆室体里面的气压和动、静压室体还有排废气系统的压力差值,一般来说压力是差不多的,但是实际生产中都是偏微负压,随着不断的生产,漆渣的增多,使得排废气系统没有刚开始的时候那么畅通,会变成偏微正压,这就要平时包养的时候将漆渣清理好。
我也菜鸟,这是我的理解,请高手拍砖。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-14 21:51:45 |Error| 显示全部楼层
我认为是静压
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-4-15 13:20:20 |Error| 显示全部楼层
主要指喷房进出口(工件)位置的风压,要看什么线体的,塑胶线上的洁净度要求比较高的,一般都是微正压,也就是送风大于出风,因为塑胶线,无论是手动线还是链条线,喷房和烤炉都是连在一起的负压的话,会抽炉子里面的热风,引起炉温不稳定。喷房进出口会做一个送风风刀切风,再做一个抽风。五金线的话,要求高也一样,要求不高的话,没有送风,也就无所谓正压负压了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-4-17 16:11:52 |Error| 显示全部楼层
微负压,要不然漆雾就乱了啊,所以一般都是微负压
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 15:09:31 |Error| 显示全部楼层
理解阶段来着。能有人再说的详细点吗,最好综合各种情况不同线,哈哈哈~我贪心了点
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 23:48:28 |Error| 显示全部楼层
风压:应该是只通过静压室顶棉到达喷房的压力与排风之间的一个差值吧;
相对喷房外面来说喷房肯定是要保持微正压的,可以拿磁带贴在墙上去测定;喷房与流平段的话基本保持持平就好了,哪一边大些就会导致漆雾乱飘或者颗粒多的。流平段与烘房之间的话,一般都是烘房的风压会稍大的,既节省能源,还能对漆膜起一个预热的作用,但是也不能太大的,否则会被烟熏的,呵呵
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-4 19:34:25 |Error| 显示全部楼层
实际答案应该是静压,此问题到此结束。
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-9 21:29 , Processed in 0.208566 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表